MurphyC    2014-09-04    探头    浏览 627 次

精彩问答
窝窝凸 发布日期:2017-10-13
  用电线短接上面一根中间一根就能对应的接通控制器内部的KA,从而达到控制效果,
坏了一般都是内部继电器或者电容。
  水泵控制器适用于城市供水系统中取水泵站、水厂加压泵站、中途加压泵站、小区加压泵站的远程监控及管理。泵站管理人员在监控ZX可远程监测现场设备的工作状态和运行参数;可远程控制供水设备的启停;可图像监视站内全景或重要工位。
  水泵控制器是根据所检测到的水源状态,管道用水量和管道压力变化等数据去启动与停止水泵.可以由压力罐,压力开关,缺水保护装置,止回阀,四通等所构成的传统系统.带电部分与管道的完全隔离和高密封性的控制箱使该控制器拥有了传统系统所无法比似的安全性。随着科技的日新月异,传感器行业的快速发展,在水泵控制器中加入压力传感器,即电子式压力控制器的诞生,以其独特的优势迅速取得市场认可。在控制器中加上传感器探头感知压力,在控制电路中运用单片机技术实现多项智能控制功能。
被采纳
折翼天使849 发布日期:2014-09-05
探头只是个线头而已

你把Z下面的探头 也就是GND点

用电线短接上面一根 中间一根 就能对应的接通控制器内部的KA 从而达到控制效果

坏了一般都是内部继电器或者电容

或者是探线飘动所致