zhangliang_086 发布日期:2018-04-11
这几种阀门几乎不会同时安装在风机的出入口,尤其是止回阀。
可以这样想象一台风机,它安装在机房里,出入口风管都是从机房外进入机房的。那么:
1,离风机出入口Z远的就是防火阀,它安装在风管Z接近机房隔墙的位置;
2,在风机出口靠近防火阀的,就是消音器(--入口风管几乎不需要);
3,风机出口靠近风机的位置,安装调节阀(--入口几乎不需要);
4,风机出口在调节阀之后安装止回阀(如果需要的话)。
结果来了:
风机从出口向外,依次是调节阀、止回阀(如需要的话)、消音器、防火阀;
风机从入口向外,依次是调节阀(如需要的话)、防火阀。