小笼包师    2016-01-18    调速电机    浏览 538 次

我想用一个plc控制调速电机的转动与停止,上感应器亮时(X0),电机启动,下感应亮时(X1),电机停止。调速电机已经买好,40W的交流。调速器如图继电器我想买这种我该选哪种型号?plc程... 我想用一个plc控制调速电机的转动与停止,上感应器亮时(X0),电机启动,下感应亮时(X1),电机停止。调速电机已经买好,40W的交流。调速器如图
继电器我想买这种
我该选哪种型号?plc程序
X0 X1我知道接感应器,单Y3输出如何接?继电器如何接?调速电机如何接?请懂行的高手指点,谢谢!

精彩问答
末弘涝卸 发布日期:2016-01-19
  1、如果电机是用变频器控制的,只要用PLC的2个Y点接到变频器的正反转端子上,再将PLC的COM端子和变频器的COM连接即可。
2、如果电机是用接触器控制的,如接通KM1线圈是,电机正转,接通KM2线圈时,电机反转,你可以用PLC的一个Y点接到KM1线圈的一端,另一个Y点接到KM2线圈的一端,KM1 KM2的另一端接火线,PLC的COM点接零线。当PLC的Y点输出时,Y点和COM点之间导通。
3、先用PLC控制一个24V的中间继电器,再用中间继电器控制KM1 KM2,这种方法Z安全,也用得Z广泛。中间继电器KA1 KA2为DC24v的线圈,正端接DC24v的正极,负端接PLC的一个Y点,PLC的COM点接DC24V的负极,当PLC的某个Y点导通时,KA1或KA2就导通,然后用KA1和KA2的常开触点作为一个开关,控制KM1 KM2的线圈是否加载AC220V电压。