mahw666888    2012-07-10    调速电机    浏览 488 次

直流调速器6RA70输出转速是相对于16384的百分比吗?现在又台直流电机额定转速900,弱磁转速2000,设备的机组速度90m/min,根据机组速度算出来电机Z大转速1450,电机实际转速是不是等... 直流调速器6RA70输出转速是相对于16384的百分比吗?现在又台直流电机额定转速900,弱磁转速2000,设备的机组速度90m/min,根据机组速度算出来电机Z大转速1450,电机实际转速是不是等于:控制器输出转速乘以1450除以16384,这样算对吗?

精彩问答
lsw诺诺 发布日期:2016-07-25
6ra70里面的速度是对应PLC中的16384为,所以通过上位机给定速度时是通过16384计算,如果单纯的通过装置给定速度,那百分比是相对于弱磁速度来说的,例如,给定1450转的速度,那直接通过装置就可以输入P433=P401.P401=1450/2000*=72.5%。

直流调速器是一种电机调速装置,包括电机直流调速器、脉宽直流调速器、可控硅直流调速器等,一般为模块式直流电机调速器,集电源、控制、驱动电路于一体,采用立体结构布局,控制电路采用微功耗元件,用光电耦合器实现电流、电压的隔离变换,电路的比例常数、积分常数和微分常数用PID适配器调整。具有体积小、重量轻等特点,可单独使用也可直接安装在直流电机上构成一体化直流调速电机,可具有调速器所应有的一切功能。
被采纳
11詞 发布日期:2012-07-11
6ra70里面的速度是对应PLC中的16384为,所以通过上位机给定速度时是通过16384计算,如果单纯的通过装置给定速度,那百分比是相对于弱磁速度来说的,例如,给定1450转的速度,那直接通过装置就可以输入P433=P401.P401=1450/2000*=72.5%
如果通过PLC上位机给定速度1450转,那应该在程序内部写入速度=1450*16384/2000=11878.4.这是两种不同方式给定速度。请参考!谢谢,如有不正确,请指正