刚刚买了一个温变,如何检测好坏呢?sbwz的4-20mA... 刚刚买了一个温变,如何检测好坏呢?sbwz的 4-20mA

精彩问答
坚强女孩90 发布日期:2016-12-01
变送器接上额定电源,负载端接上传感器如热电偶或热电阻。
变送器输出两个端头接上万用表,档位为直流电流档。
假如PT100的量程(不知你那个是多大),-20到850度
4-20mA是17刻度值,那-20度就是4mA,
现在室温30度,电流值就是5mA,以此类推检测变送器测量精确度。
全部评论
XIAOKEAI123ABC 发布日期:2009-07-19
一般温度变送器选用DC24V供电,DC24V接好,万用表打到电流20mA或200mA档。输入信号即可检测。例如:pt100型的,0~200度,则可用电阻箱输入100欧,此时电流值应该为4mA,输入175.86欧,电流值为20mA。