1、有没有一种温度变送器接受热电偶信号之后输出的信号可否被数据采集卡(如PCI8333)AD采集,或者是直接与上位机通讯,将温度信号实时传递与上位机;2、温度变送器能否像温度控制器那... 1、有没有一种温度变送器接受热电偶信号之后输出的信号可否被数据采集卡(如PCI8333)AD采集,或者是直接与上位机通讯,将温度信号实时传递与上位机;
2、温度变送器能否像温度控制器那样既采集温度,又接受上位机指令设定温度,并参与温度调节,类似于日本富士电机PUMA;
3、哪个公司的温度变送器性能稳定;
另:顺便问下4、温度调节器PUMA能否接受上位机给它的信号(代替热电偶信号)来实现温度控制。

问得好多,请多多指教,谢谢。

精彩问答
一个白痴戳娃 发布日期:2012-07-27
1、温变配 I/O 卡是大量采用的方法,数字信号的温变贵不说,协议也难对上(人家是为现场总线配套的。
2、能满足你要求的东东就叫温度控制(调节)器;
3、E+H的温变在大型电站和炼化行业应用较广;
4、不能用人工信号代替测量信号进行控制,你需要的应该是“调节器”的“外部给定”功能,但“温度调节器”多半难以满足要求,专门的“调节器”才行。
 
不要把问题放在一起提出,认真的人有一点没把握就会全部不回答。
全部评论
huonff41 发布日期:2012-11-28
3. 维君瑞科技研发的热电阻温度变送器产品主要用于Pt100,Pt1000,Pt10, Cu50,Cu100等传感器信号的隔离与变送 (传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量-200~+600℃的温度。该变送器内有线性化和长线补偿功能,出厂时按照Pt100国标分度表校正,完全达到0.2级精度要求。输入、输出和辅助电源之间是完全隔离(三隔离),可以承受2500VDC的隔离耐压。产品采用DIN35国际标准导轨安装方式,体积小、精度高,性能稳定、性价比高,可以广泛应用在石油、化工、电力、仪器仪表和工业控制等行业。
WJ11系列温度信号隔离放大器使用非常方便,仅需接好线,即可实现热电阻信号的隔离变送。
wuxianxiu703 发布日期:2012-07-27
回收 eja 罗斯蒙特 abb e+h 压力变送器,手操器,温度变送器。
一片落叶鸡霍乱 发布日期:2012-07-28
温度送便器体积比较大!如果夹带防爆功能,那体积就更是大了2倍都不止!
如果要接入PLC可能还需要加接二次仪表
现在比较先进的都是分体式的
用PT100传感器,直接接入西门子321或331模块等,通过DP总线与PLC相接,
通过PLC程序来检测和控制及可以了。
控制加热温度,只需要在加热控制回路接入继电器,用PLC程序控制继电器的吸合和断开。
并且能够实现远程监控和数据传输。