仪器网/ 仪器社区/ 温度变送器/ 输油管线上的温度计和远传温度变送器差几度是什么问题

输油管线上的温度计和远传温度变送器差几度是什么问题

cytan2008    2016-11-12    温度变送器    浏览 497 次

精彩问答
新天地1596 发布日期:2016-11-13
  同一测温点测量结果不同是常见问题,大致有几方面的原因:

  测量允许误差,每种表都有测量误差,加上安装使用中的问题,整个系统会有误差。例如测量元件允许1℃误差,显示仪允许1℃误差,若测量元件和显示仪误差方向一致就会产生2℃误差;再若另一套测量有相同情况,但误差方向相反,两套系统之间就会差4℃。当然这只是极端情况。
  安装上差异,看似一个点的测量其实也会有区别,测温只能测设备内部的一个“点”。管道的ZX和管壁,容器的上下部位,弯道的内外侧,前后直管段的不同,测温元件是否有散热……,都会影响测量结果。两个测量的结果发生偏差不奇怪。
  仪表故障造成误差超限。