xjq469    2009-03-02    温度变送器    浏览 547 次

各个厂家生产的热电阻、温度变送器及测温仪表能互换吗?它们之间有没有共同的接口标准?(A厂生产的热电阻能和B厂生产的温度变送器及C厂生产的测温仪表组装在一起吗?)它们之间有哪些... 各个厂家生产的热电阻、温度变送器及测温仪表能互换吗?它们之间有没有共同的接口标准?
(A厂生产的热电阻能和B厂生产的温度变送器及C厂生产的测温仪表组装在一起吗?)它们之间有哪些标准或协议? 能不能列出它们所应遵守的规范或标准的具体名称!谢谢!

精彩问答
新天地1596 发布日期:2009-03-08
还可以了,就像我家的勺子,你家的碗,都可以在他家吃饭用。但是使用时将分度号匹配了就可以,例 PT100的热电阻,温变设置PT100输入,输出4-20mA,显示4-20mA的仪表或DCS。热电阻的生产是国际标准,按照通用阻值表校正,温变的生产是根据元件的国际标准阻值作信号转换的,转换的是4-20mA或1-5V的国际标准信号,这是Z基本必须得。显示单元接受的是4-20mA或1-5V国际标准信号。任何厂家都不会用另外的标准(而且也没有另外的标准)。所以测温元件的选型,与温变的选型,及显示部分的选型,基本上没有冲突,可以选任何厂家的。
全部评论
遥知公瑾 发布日期:2009-03-06
只要输入、输出信号一致,测量范围相同就可以。
huonff41 发布日期:2009-03-05
当然可以啦!但一定要注意型号的一致!4-20mA所对应的温度范围和测温仪表的也应该一致!一切就OK了!
一人玩多 发布日期:2009-03-05
1、可以互换。
2、热电阻分A级和B级精度,接线有2线、3线、4线;温度变送器有精度区别,输出信号以4-20毫安Z常用,也有HART、PROFIBUS、FF等协议的;测温仪表输入信号需与温度变送器的输出对应,也有直接接热电阻的。选型注意以上问题。
546536745 发布日期:2009-03-03
看铭牌,上面有数据,数据一样可以换。