一个温度变送器 量程0-300度 热电阻pt100测出电阻107.9欧 输出电流5.06ma 但中

杜999555至尊    2013-10-05    温度变送器    浏览 462 次

一个温度变送器量程0-300度热电阻pt100测出电阻107.9欧输出电流5.06ma但中控电脑却显示286℃请问是什么原因?... 一个温度变送器 量程0-300度 热电阻pt100测出电阻107.9欧 输出电流5.06ma 但中控电脑却显示286℃ 请问是什么原因?

精彩问答
一个白痴戳娃 发布日期:2013-10-06
从数据看变送器量程和电流没问题,肯定是中控电脑软件的量程设置有问题
被采纳
e3e4babychen 发布日期:2013-10-06
检查变送器的输入信号的型式和输出的量程。
DCS设置量程和温变的量程是否一致
全部评论
韩美整形美容 发布日期:2013-10-06
应该是量程设置问题