我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 温度变送器/ 请问~温度传感器(热电偶)怎么接线?

请问~温度传感器(热电偶)怎么接线?

因你懂你    2010-07-31    温度变送器    浏览 442 次

温度传感器模块上有A、B、C三个端子(已连接温度探头)还有正负两个端子。控制柜上有四个端子:24V电压、T信号端子、0V电压、COM端子。请问怎么把温度传感器和控制柜连接起来。... 温度传感器模块上有A、B、C三个端子(已连接温度探头)还有正负两个端子。

控制柜上有四个端子:24V电压、T信号端子、0V电压、COM端子。

请问怎么把温度传感器和控制柜连接起来。

精彩问答
2009_moon 发布日期:2017-11-23
两线制温度变送器。

由于控制柜端信号输入不带配电,所以需要24V馈电与信号端串联。正确的接法应该是:

将控制柜com和0V短接,24V电压接到变送器“+”端,T信号端子接到变送器“-”端
全部评论
qx1376310567 发布日期:2010-08-01
温度传感器模块上“+”;“-”分别接“T信号端子”;“COM端子”。
一人玩多 发布日期:2010-08-01
首先,我怀疑你接的是热电阻而不是热电偶,不妨你告诉我温度范围.

其次,你画的这个圆的东西 应该是温度变送器。也就是说 ABC接 热电阻或者热电偶, + - 部分是4-20mA或者1-5V输出部分,也就是说这个 温度变送器的输出是两线制的 24v回路供电。

接线方式是:
24V+ 连接到 +
COM 接到T 0v连接到 -