rhi663    2010-01-31    温度传感器    浏览 315 次

控制室内温度,Z好简单方便,请说说操作流程,若有其他牌子也可以,控制温度大概35度。... 控制室内温度,Z好简单方便,请说说操作流程,若有其他牌子也可以,控制温度大概35度。

精彩问答
rnfpyy 发布日期:2016-12-02
我建议你只用温度控制器来做这个系统。
如果用PLC,三菱的还需要购买温度模块。
你这个只有1个温度吧?
我以前做过的用PLC 是因为还有其他的周边设备,用的FX2N-16MR-001,温度模块直接用4AD-PT,PT100的温度传感器输入,可以采集4个温度。因为你是室内的,建议你用壁挂式温度传感器,这样更美观,PT100输出的。温度传感器采集的温度经过温度模块转换成数字量传到PLC,你需要用FROM指令读取这个数据。这个量程换算是1比10,就是温度是15。5度,那么传到PLC的数据就是155。中间你用程序和你的设定温度比较,如果要求比较高,那么你用PID方式控制。当然,PLC做出来的效果是没有温控表的好,这个就看你编程的水平了。我建议你还是用温控器来做,既省钱,效果又好,也不复杂。感觉你是杀鸡用牛刀了。
全部评论
batterfill 发布日期:2010-02-01
用松下的,那个操作很简单,人性化点,设设参数就OK了
shmily局外人 发布日期:2010-02-02
只要可以接温度信号的,任意PLC都可以。

其实,甚至只用温度控制器也可以完成这个功能。
中医药杭 发布日期:2012-05-18
买个空调更省事
gfgftgfygfty 发布日期:2010-02-02
温度大概35度的话,直接买个带上下限控制的仪表就可以了.
然后设定上限36度
下限34度.
如果该仪表自带死区的话那就更方便,直接设35就行了。
然后根据仪表的反馈,去控制PLC输出就行了(一般是加热吧?)
不过,要注意,不管你怎么控制,因为温度是个大滞后系统,
所以Z好能采取用微分调节的方式来控制.
不然很有可能你在35度的时候停止加热器了,但是温度仍然会冲到很高的现象!