温度控制器与PLC连接问题

不屈sheng    2009-06-24    温度控制器    浏览 480 次

打算把温度控制器的报警口和PLC连接,让PLC知道温度过高或者过低,但不知道温控器的报警口能否直接连接到plc的输入口上?我们用的温控器是220VC的型号为TC-5000(T)RS485。大哥们说来听... 打算把温度控制器的报警口和PLC连接,让PLC知道温度过高或者过低,但不知道温控器的报警口能否直接连接到plc的输入口上?我们用的温控器是220VC的型号为TC-5000(T) RS485 。大哥们说来听听~~
plc的输入端是能否与温控器直接相连,我害怕报警输出口有电压存在,plc输入可是把X直接连接到com端上的啊。也就是说x输入端连接到COM上时 代表有输出,如果我直接连接会不会损坏PLC

精彩问答
一片落叶鸡霍乱 发布日期:2009-06-25
可以将温控仪的继电器输出口直接输入到 PLC 的输入口 。由温控仪的触点获知温度报警信息 。
全部评论
chenshanji123 发布日期:2009-06-25
可以直接用呀!但是这个程序要改进哦!温控器的报警温度(过高或过低)设定好了就可以了哦!
teusion7 发布日期:2009-06-25
一般温度控制器的报警口不是有2组机械触点输出的吗?直接接到PLC输入端子就可以了。。。温控器要设好高、低报数值。
日含H 发布日期:2009-06-25
你的PLC的输入点要继电器输入才可以哦,也就是说,你的PLC要支持220V输入。