tanjokaido    2008-03-06    温度控制器    浏览 665 次

下面是温湿度控制器与继电器的图片温湿度控制器是长春四方出品型号SFSWA继电器是中间继电器型号JZ7-44请问我要通过温湿度控制器控制一个加热灯,温湿度控制器的1,2,3,4,5,应该接... 下面是温湿度控制器与继电器的图片
温湿度控制器是 长春四方出品 型号SFSWA 继电器 是 中间继电器 型号JZ7-44 请问 我要通过温湿度控制器控制一个加热灯 ,温湿度控制器的1,2,3,4,5,应该接在中间继电器的什么位置呢,加热灯的两端又该接在中间继电器的什么地方啊 谢谢~!

精彩问答
累累的老巢 发布日期:2008-03-07
10、12接温度探头(探头要放在控温目标内),假设你的温湿度控制器7脚接零线,就把7和中继线圈的其中一个电源端子连接A1,就是相片的中继Z下面的单独那个,在两对面的(进口的中继电源端子一般标A1、A2),6、4接相线,3接中继线圈的另一个电源端子A2。在中继的主触头上,分开接加热灯的电源(中继下层有4个的,其中两个就可以了,都是相片背面的),加热灯两端接中继相片看得到的下层对应电源的那一列。因为我不清楚你的温湿度控制器的输出控制状态,如果温度不够不加热,温度够加热的话,就把中继的主触头上接的线全部接到Z面上的那层。重要提示:鉴于您的水平,请把此工作交给专业人士!!!性命才是Z重要的。。。