475531072 发布日期:2011-05-03
把380的控制线(二次线)在温控里串一下,温度达到就起动接触器制冷机开始工作!这个还要看你温控分不分上限和下限!要分还要另外接!
全部评论
防爆灯具刘长杰 发布日期:2011-05-03
1、建议使用两级低压控制380V接触器,12V电子温度控制器肯定有个开关量输出端口,为了能够更好的隔离380V电源,先用12V电源连接温度控制器输出开关后输入12V继电器线圈,380V控制线路由12V继电器常开来控制通断。
2、如果你只采用一般二次控制线路也不是不可以,不过使用两级低压控制更安全。
3、不知电子温度控制器的输出形式,是上限输出下限停止还是开关量只是瞬间输出,也就是当温度达到上限时开关闭合直至达到下限断开还是当温度达到上限时开关瞬间闭合直后瞬间断开达到下限时再闭合,两种不同输出形式也影响线路控制。不过这个在电子温度控制器应该有。
4、没有时间给你画个图,能画个图更直观。
2009_moon 发布日期:2011-05-03
控制线连到接触器的线圈上