Profibus DP现场总线的通讯问题求助

是饼大美人吗    2018-04-04    现场总线    浏览 344 次

各位搞现场总线的大哥,我Z近使用s7-300PLC搭建ProfibusDP现场总线系统,profibus总线的2个终端电阻都拨到ON,其他在OFF,测量总线电阻115欧,但是CPU上电后检测到DP总线故障时怎么回... 各位搞现场总线的大哥,我Z近使用s7-300PLC搭建Profibus DP现场总线系统,profibus总线的2个终端电阻都拨到ON,其他在OFF,测量总线电阻115欧,但是CPU上电后检测到DP 总线故障时怎么回事?如何查找Profibus DP总线的故障原因?谢谢大家帮忙啦。

精彩问答
发到三范化 发布日期:2018-04-05
首先分析一下是个别从站的问题还是整个Profibus DP现场总线网络的问题。可在硬件组态中在线看看哪一个Profibus DP从站不能连接,不能连接的站会有一斜杠红线,然后再去查找该站的问题。 先检查DP网线是否正确,DB头是否可靠接线,红绿线是否错误。从Profibus DP主站开始,一个个开始投入从站,就是把diyi个从站的终端电阻拨到on上,然后看diyi个从站是否正常通讯,如果不通,那么先解决diyi个从站的问题,如果能够接通,则依次投入其他从站,直到Z后一个Profibus DP从站。