斑斑特娘 发布日期:2017-08-20
如何对差压变送器进行密封性检查?
差压变送器在进行密封性检查时,高、低压力容室连通,并同时引入压力,使压力平稳地升至额定工作压力后,切断压
力源,密封15min,观察压力表示值,后5min内压力值下降不得超过额定工作压力的2%。
全部评论
老三届锰险 发布日期:2017-08-16
压力变送器的好坏,主要判别依据是:
1、实际测量误差、回差在允许误差之内【根据检定规程检定】
2、仪表的响应速度符合要求
3、仪表的绝缘性符合要求
4、仪表的外观符合要求【名牌应完整、清晰,并具有以下信息:产品名称、型号规格、测量范围、准确度等级、额定工作压力等主要技术指标】
5、仪表的密封性符合要求