12我最棒 发布日期:2017-11-23
压力开关:是当系统内压力高于或低于额定的安全压力时,感应器内碟片瞬时发生移动,通过连接导杆推动开关接头接通或断开,当压力降至或升额定的恢复值时,碟片瞬复位,开关自动复位,或者简单的说是当被测压力超过额定值时,弹性元件的自由端产生位移,直接或经过比较后推动开关元件,改变开关元件的通断状态,达到控制被测压力的目的。压力开关采用的弹性元件有单圈弹簧管、膜片、膜盒及波纹管等。
压力变送器: 当压力信号作用于传感器时,压力传感器将压力信号转换成电信号,经差分放大和输出放大器放大,Z后经V/A电压电流转换成与被测介质(液体)的液位压力成线性对应关系的4-20mA标准电流输出信号。 主要技术参数 电源:24VDC 输出4~20mA 二线制 零位可调范围:±5%F.S 量程调节比:3:1以上 量程范围:-100kPa~0~60MPa 负载特性:负载在0~600Ω内(24VDC供电)维持恒流输出 隔爆型d II BT4,本安型 ia II CT5 过压极限:2倍于以上限压力 温度范围:过程:-20~60℃ 精度等级:±0.5% 稳定性:±0.2%F.S 重量:约1kg 特点分析
被采纳
撩妹御医 发布日期:2010-12-29
压力开关当液位到达设定值时回发出一个通断信号,压力变送器则会送出一个持续变化的模拟量信号
全部评论
撕了都咬 发布日期:2011-01-06
压力开关是个通断信号
压力变送器是自控仪表
不一样的概念
西安华恒仪表制造有限公司
踏云飞仙 发布日期:2010-12-31
压力开关是压力达到某个压力值是会断开或闭合
压力变送器是根据压力的变化输出4-20mA或0.5-4.5V等的电压或电流信号,压力和输出信号成线性关系
tyliyifengzyq 发布日期:2010-12-31
首先压力天关是单点,双点,Z多三点报警,压力变送器是连续测量输出模拟量信息,其二,压力关起到报警作用,压力变送器起到检测的作用
辛骅豪 发布日期:2018-06-14
压力开关压力开关采用高精度、高稳定性能的压力传感器和变送电路,再经专用 CPU模块化信号处理技术,实现对介质压力信号的检测、显示、报警和控制信号输出。