我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 压力传感器/ 关于压力传感器的输出以及模拟量与数字量的转化

关于压力传感器的输出以及模拟量与数字量的转化

QX爱国者    2009-03-14    压力传感器    浏览 633 次

请教一下,是否所有的压力传感器的输出都是“-10V到10V的电压、4mA到20mA的电流、-20mA到20mA的电流”这三种的其中一种?如果是的话,那这样的电压或者电流是如何转化成一个具体的压力... 请教一下,是否所有的压力传感器的输出都是“-10V到10V的电压、4mA到20mA的电流、-20mA到20mA的电流”这三种的其中一种?

如果是的话,那这样的电压或者电流是如何转化成一个具体的压力数据呢?(这个稍微帮我解释下就好了,不用太详细,也请不要COPY一堆没用的东西来)

如果我要使用PLC的模拟量输入模块来获得传感器的数据,那怎么把得到的数据转化为数字量后显示到电脑上呢?
PLC我有学过三菱FX2N系列,希望有熟悉的人能用这个PLC来举个例子解释下,感谢回答我问题的弟兄们啦

精彩问答
nssvnsbvnbv 发布日期:2017-09-20
压力传感器常用的有: 4-20mA, 0-20mA, -20--20mA, 0-10V, -10--10V, 0-5V, 1-5V, 2-10V, 0-100mV等等, 当然, 还有一些采用 485, hart协议传送的高级压力传感器, 也有用连接网线的压力传感器

具体转换看传感器铭牌量程, 对应起来就行了.

用PLC显示到电脑上, 就比较复杂了.
1. PLC中对压力值标准化, 计算出相应压力 如3.4MPa
2. 通过通讯线将PLC连接至电脑
3. 通过专用软件图形化显示在电脑了, 也可以存储,打印,分析等
全部评论
h38319034 发布日期:2009-03-16
不懂
安凌氏 发布日期:2009-03-18
1.压力传感器有0-5V 4-20MA 0-20MA -10-10V 看你需要那种的信号,高速供应商他会给你配好的。
2.电压和电流这是一个线性关系,比如是你压力范围是0MP-10MP 对应4-20MA,这样不就得出一次函数了吗?
3。数字转模拟都用一条可以使用,这条指令的话,软件上都写好,你只要标定上去就OK,显示在电脑上是可以的。
30我没用过,我用过OMRON是西门子的
398194649这是我QQ,我也刚开始学这个的,有什么问题可以QQ讨论。
锣鼓爱好人 发布日期:2009-03-15
一般输出电流的比较多,我们用的就是输入恒定电压,然后传感器是一个可变电阻,压力增大电阻增大,那么如果压力为0时候输出是4mA,压力到Z大可容范围20mA,这就是一个线性关系,根据电流配置压力的数据就可以了!其实是很简单的,如果输出的电压,那么它输入的肯定是恒定电流,根据电阻变化分配电压也是线性关系,你想要用这个传感器的数据的话可以前面加参数不就可以了么?

我用的油位传感器就是这样的
最新主题
相关版块
我要评论
X您尚未登录
账号登录
X您尚未登录
手机动态密码登录
X您尚未登录
扫码登录
官方微信

仪器网微信服务号

扫码获取最新信息


仪器网官方订阅号

扫码获取最新信息

在线客服

咨询客服

在线客服
工作日:  9:00-18:00
联系客服 企业专属客服
电话客服:  400-822-6768
工作日:  9:00-18:00
订阅商机

仪采招微信公众号

采购信息一键获取海量商机轻松掌控