精彩问答
2013A6L 发布日期:2017-12-29
  一般需要3个压力控制器,操作方法如下:
  diyi个为火力调节;例如设定0.5MPa转小火,0.4MPa启炉,可调节压力控制器螺栓difference(回差)为1,range(设定值)设为5。
  第二个为停炉压力,设定为diffe调到Z小,range调到6(0.6MPa)。
  第三个为超压报警,设定在0.7Mpa左右。
提示:在压力控制器调整过程中一定要先调回差,再调量程。