dhidjlkjlksjj 发布日期:2012-06-06
原理上应该可以的,他是把低压压力控制当做蒸发压力控制器,通过蒸发温度的控制,来控制制冷空间的温度,但压力控制器的精度不高,刻度也不直观,不便于调整,由于温度控制,触点需要频繁断开、接通,它的触点寿命也有限,临时代替是可以的长期使用不好,Z好不要用它来控制温度。
全部评论
wyt777zcl 发布日期:2012-06-04
低压控制器是代替不了温度控制器的,只能说是温度控制器控制了系统中的电磁阀。用电磁阀来控制制冷剂的低压压力,利用低压控制器的动作来控制压缩机的启停。这样可以使温度到设定值时把低压侧的制冷剂全部排空,对压缩机下次启动时减少液击有很大帮助,保护压缩机的功能。