惑不明    2013-03-20    压力控制器    浏览 509 次

冷冻油刚换的,过滤器也是刚换的,风冷翅片也是刚清洗好的,已经运行一年多了,Z近开始频繁报警,R22制冷剂,室外温度14度时均压6公斤,排气压力在14公斤左右,开机低压四公斤,运行... 冷冻油刚换的,过滤器也是刚换的,风冷翅片也是刚清洗好的,已经运行一年多了,Z近开始频繁报警,R22制冷剂,室外温度14度时均压6公斤,排气压力在14公斤左右,开机低压四公斤,运行几分钟降到3公斤,油压在5公斤左右,
运行后出水温度在10左右,进水压力7公斤,出水6公斤,

精彩问答
斑斑特娘 发布日期:2016-05-27
  (1)冷却水温偏高,冷凝效果不良。冷水机组要求的冷却水额定工况在30~35℃,水温高,散热不良,必然导致冷凝压力高,这种现象往往发生在高温季节。造成水温高的原因可能是:冷却塔故障,如风机未开甚至反转,布水器不转,表现为冷却水温度很高,而且快速升高;外界气温高,水路短,可循环的水量少,这种情况冷却水温度一般维持在较高的水平,可以采取增加储水池的办法予以解决。

  (2)冷却水流量不足,达不到额定水流量。主要表现是机组进出水压力差变小(与系统投入运行之初的压力差相比),温差变大。造成水流量不足的原因是系统缺水或存有空气,解决办法是在管道高处安装排气阀进行排气;管道过滤器堵塞或选用过细,透水能力受限,应选用合适的过滤器并定期清理过滤网;水泵选用较小,与系统不配套。
被采纳
漠北大野 发布日期:2013-03-21
应该是风扇的原因,你看看风扇是不是有压力开关控制的,风扇在冬季连续运行就会造成低压报警,低压报警一般是3公斤以下,低压报警就是蒸发温度过低或氟不足造成的,压缩机的吸气端(低压)压力低于保护开关的设定值。估计是风机的压力控制器失灵或坏了。
全部评论
gsdxmyh 发布日期:2013-03-25
我就问下,你这天开制热还是制冷啊?
AWHC?
皮皮虾我们走不 发布日期:2013-03-22
把机组型号说出来。有些参数是在控制器中调整的
秦挂科 发布日期:2013-03-22
蒸发压力低报警吗?
应该是缺氟了吧,补点氟试试!
权小花ok 发布日期:2013-03-23
首先要确认是系统压力开关报警还是风压开关报警,低压开关报警的话有可能是系统脏堵或是电磁阀损坏。风压开关报警的话可能是风压开关值未调好或是环境温度过低。