继电保护中bod

圣灵的春天    2011-07-07    生化需氧量测定仪/BOD    浏览 461 次

10kv-35kv开关柜上的bod状态监控仪是干什么的?听说是保护但是保护什么?有的时候后台会有bod报警

精彩问答
wj82299588 发布日期:2011-07-08
这个BOD正确叫法是大容量自脱离过电压保护器

工作原理

正常运行时:过电压保护功能正常进行过电压保护,自脱离过电压保护装置内通过的是过电压造成的短暂电流;脱离装置内没有短路电流流过,因此不动作;监测仪表示一切正常;
非正常状态:过电压保护功能因故发生热崩溃,失去过电压限制功能,形成内部相间短路故障,自脱离过电压保护装置内部相间出现相间短路电流;脱离装置在短路电流的作用下迅速动作,脱离该短路点,同时产生足以使与之并联的其他线路的自脱离过电压保护装置动作的过电压,将短路能量转移,实现该故障线路相间短路故障点的可靠切除;当脱离装置动作后,监测仪的显示屏显示该支路的自脱离过电压保护装置处于脱离状态,并立即将脱离装置已发生脱离动作的信号通过485接口向中控传输,同时提供一个开关接点信号供其他形式报警使用。
当自脱离过电压保护装置的脱离装置动作后,说明该自脱离过电压保护装置内部的过电压保护功能已完全失效,需立即更换,否则,该线路的设备长期失去过电压保护,对设备不安全。

还有不明白的看这里:http://www.kailikeji-hkdl.com/display.asp?id=81