我现在有一个ph计,用来测量水的ph值,能够输出4-20ma模拟信号, 请问如何控制加碱计量泵的启闭呢? 我想在ph低于7.5时启动泵进行加碱,高于8.0时关闭泵停止加碱。 如何实现呢? ph的相关参数:隔离输出:双路4-20ma;报警输出:双路常开触点输出。 ... 我现在有一个ph计,用来测量水的ph值,能够输出4-20ma模拟信号,
请问如何控制加碱计量泵的启闭呢?
我想在ph低于7.5时启动泵进行加碱,高于8.0时关闭泵停止加碱。
如何实现呢?
ph的相关参数:隔离输出:双路4-20ma;报警输出:双路常开触点输出。
希望给出Z简单经济的解决方法,需要的仪器及相关操作,十感谢谢!!
连接PH探头,检测PH值的变化,并输出PH值的模拟信号,经PID调节器运算后,输出4~20mA标准信号,控
PAC是指聚合氯化铝,一种无机絮凝剂。
上面的仁兄回答比较好,其实说明书里面一般会有对泵加油的说明(如果它需要),如果是重要工艺主要下如液压隔
不可以。因为计量泵出口流量和压力脉动都非常大。 如果需要监控计量泵的流量,必须先解决其流量和压力脉动问题:
单向阀---液体单向流动,计量泵单向阀有两组阀球组成,密封性好 注射阀---安装在加药口端,单向注射,防回
蠕动泵软管泵,又称蠕动泵,是一种新型的工业用泵,它是现代工业发展的产物,广泛应用于制药、食品、化工等行业,输
蠕动泵软管泵,又称蠕动泵,是一种新型的工业用泵,它是现代工业发展的产物,广泛应用于制药、食品、化工等行业
计量泵入口管道不能小于计量泵标识的DN口径,例如计量泵时DN20的,入口管线就不能小于这个
PH计输出4-20mA信号,计量泵用变频控制或伺服马达控制冲程,另外配一台控制器(或者直接进入PLC系统),
量泵 计量泵的开启完整的说应该分三个方面: 1、起泵前准备检查工作: 首先是泵的安装是否符合