亲,我们新建一套消防系统,设有两台消防泵,两台稳压泵,一台水罐。想问一下当系统压力低于某个值时稳压泵自动启
消防泵房里流量计装在什么位置 消防泵房的消防系统流量计安装在水泵出水的汇总管路上的,这个是根据规范要求的
我们安装的一泵房:消火栓泵75KW、喷淋泵45KW,主泵管路安装有泄压阀,然备用消火栓泵意外启动后管道超压
这个根据具体的建筑的高度的需要的压力确定的,一般按照Z不利点的不超过5kg的不小于2kg的满足充实水柱的压力
上网查到有电接点压力表低压力和高压力两个,不太明白了,能讲解下吗?谢谢,有点急。。。 稳压泵的启停靠电接
这个安装在消防主管道上,按照规范规定的 11.0.4 消防水泵应由水泵出水干管上设置的低压压力开关、高位消防
压力表通过安装管路上监测管路的压力,当管路压力达到压力表设定的值时,压力表传达给消防泵控制柜系统,控制柜又把
不可以。 《水消规》6.1.9 室内采用临时高压消防给水系统时,高位消防水箱的设置应符合下列规定: 1 高层
规范没有规定消防泵房要安装流量计,只有喷淋系统上才要装流量计用验收。 流量计只是用作消防验收时看水泵流是否达
主交流接触器的控制线路串联在一个中间继电器的常开触点上 然后再串联在水位控制器的常开点上。水位控制器的三