关于变频调速中逆变器过载的问题

习志启    2016-12-01    变频器    浏览 694 次

在工作中,经常遇到变频器给出的逆变器过载的报警信息,请问能不能通过改变变频器的参数解决这个问题呢,请各位给出精彩的回答!

精彩问答
袁皓dQCO8 发布日期:2016-12-01
一、电动机在低速运转时,由于散热条件变差,允许持续电流将减小。

二、由于同一容量的变频器配用的电动机容量并不是一定的。例如一台55kVA的变频器,当用于不变负载时,可配用37kW的电动机,而用于变动负载或断续负载时,由于允许电动机适时过载,帮只能配用22kW甚至15kW的电动机。

三、为此,变频器提供了由用户根据配用电动机的额定电流来设定允许持续电流Ima与频率f曲线的功能。用户设定时,应先求出配用电动机的额定电流与变频器额定电流之比:

Im%=(Imn/In)*

Im%:电动机向变频器取用电流的百分比,简称电流取用比。
Imn:电动机的额定电流。
In:变频器的额定电流。

四:可见,电流取用比Im%或可持续允许电流Ima是一个关键的参数,只有设置合理了,就不会误出现变频器过载的作息。但参数的改变亦不能盲目增大,以免保护作用失灵。