原理:三相电源进空气开关然后进变频器在进三相交流电动机。当电流互感器接在空气开关与变频器之间时没有电流显示,当接在变频器与电机之间时才有电流,这是为什么?请高手指点,小弟先谢谢了。

精彩问答
sunwang817331 发布日期:2017-10-11
针对输出侧:通常互感器是在正弦波下调制的,但变频器输出侧是输出方波,所以用互感器测变频器输出侧电流,即使互感器有数据,这个数据也不准确;
针对输入侧:无负载,或负载很轻,互感器也不一定能感知
全部评论
白羊niuniu2010 发布日期:2010-07-11
输入电流太小显示不出来,而二次电流大使得电流可以显现出来.再没有别的原因
aaa1079588259 发布日期:2010-07-09
你用的变频器可能没有功率因数矫正电路,变频器的输入电流为非正弦波,互感器测不出来。
另一个原因,低频工作时,电机消耗功率很低,折算到变频器的输入电流就很小了,互感器也可能测不出来。
丶飘如陌上尘 发布日期:2010-07-11
不太可能,多半是你的运行频率过低电机输出功率较小,一次电流太小显现不出来、
TNT修少 发布日期:2010-07-12
是否电流表或互感器偏大,接在变频器与电机之间测量的是电机的实际运行电流,在空气开关与变频器之间经过变频器后的电流要比在变频器与电机之间测量的是电机的实际运行电流小很多.
陈姸CHEN 发布日期:2010-07-09
我估计是你的互感器安装极性有问题,如果是这种现象的话想要计量电动机的用电量计量表还要挂到变频器下面了,那配电室里的计量等于没有用了,就可以偷电了,