大体积混凝土施工规范GB50496-2009
6 温控施工的现场监测与试验
6.0.1 大体积混凝土浇筑体里表温差、降温速率及环境温度及温度应变的测试,
在混凝土浇筑后,每昼夜可不应少于4 次;入模温度的测量,每台班不少于2
次。
6.0.2 大体积混凝土浇筑体内监测点的布置,应真实地反映出混凝土浇筑体内Z
高温升、里表温差、降温速率及环境温度,可按下列方式布置:
1 监测点的布置范围应以所选混凝土浇筑体平面图对称轴线的半条轴线为
测试区,在测试区内监测点按平面分层布置;
2 在测试区内,监测点的位置与数量可根据温凝土浇筑体内温度场分布情况
及温控的要求确定;
3 在每条测试轴线上,监测点位宜不少于4 处,应根据结构的几何尺寸布置;
4 沿混凝土浇筑体厚度方向,必须布置外面、底面和中凡温度测点,其余测
点宜按测点间距不大于600mm 布置;
5 保温养护效果及环境温度监测点数量应根据具体需要确定;
6 混凝土浇筑体的外表温度,宜为混凝土外表以内50mm 处的温度;
7 混凝土浇筑体底面的温度,宜为混凝土浇筑体底面上50mm 处的温度。
6.0.3 测温元件的选择应符合以下列规定:
1 测温元件的测温误差不应大于0.3℃(25℃环境下);
2 测试范围:-30~150℃;
3 绝缘电阻应大于500MΩ;
6.0.4 温度和应变测试元件的安装及保护,应符合下列规定:
1 测试元件安装前,必须在水下1m 处经过浸泡24h 不损坏;
2 测试元件接头安装位置应准确,固定应牢固,并与结构钢筋及固定架金属
体绝热;
3 测试元件的引出线宜集中布置,并应加以保护;
4 测试元件周围应进行保护,混凝土浇筑过程中,下料时不得直接冲击测试
测温元件及其引出线;振捣时,振捣器不得触及测温元件及引出线。
6.0.5 测试过程中宜及时描绘出各点的温度变化曲线和断面的温度分布曲线;
6.0.6 发现温控数值异常应及时报警,并应采取本应的措施。
以下是条文说明:
6 温控施工的现场监测与试验
6.0.1 大体积混凝土施工需在监测数据指导下进行,及时调整技术措施,监测系
统宜具有实时在线和自动记录功能。考虑到部分地区实现该系统功能有一定困
难,亦可采取手动方式测量,但考虑到测试数据代表性,数据采集频度应满足本
条规定。
6.0.2 多数大体积混凝土工程具有对称轴线,如实际工程不对称,可根据经验及
理论计算结果选择有代表性温度测试位置。
6.0.6 温度监测是信息化施工的体现,是从温度方面判断混凝土质量的一种直观
方法。监测单位应每天提供温度监测日报,若监测过程中出现温控指标不正常变
化,也应及时反馈给委托单位,以便发现问题采取相应措施。