精彩问答
352405484 发布日期:2013-06-20
大体积混凝土浇筑体内监测点的布置,应真实地反映出混凝土浇筑体内Z高温升、里表温差、降温速率及环境温度,可按下列方式布置:
1.监测点的布置范围应以所选混凝土浇筑体平面图对称轴线的半条轴线为测试区,在测试区内监测点按平面分层布置;
2.在测试区内,监测点的位置与数量可根据混凝土浇筑体内温度场的分布情况及温控的要求确定;
3.在每条测试轴线上,监测点位不宜少于4处,应根据结构的几何尺寸布置;
4.沿混凝土浇筑体厚度方向,必须布置外表、底面和ZX温度测点,其余测点宜按测点间距不大于600mm布置;
5.保温养护效果及环境温度监测点数量应根据具体需要确定;
6.混凝土浇筑体的外表温度,宜为混凝土外表以内50mm处温度;
7.混凝土浇筑体底面的温度,宜为混凝土浇筑体底面上50mm出的温度。
全部评论
防爆灯具刘长杰 发布日期:2013-06-20
你是用非接触的还是接触式的?