按照国标或者地方资料软件表格要求,
当施工大体积混凝土或冬季施工时必须进行测温。
温度控制指标及测温频率:
温度监控指标如下:
内外温差:小于25℃;
降温速度:小于1~2.0℃/d;
揭开保温层时的温差:小于15℃。
监测周期与频率如下:
混凝土浇筑 初凝前:每0.5h 测一次;
混凝土浇筑结束后12h:每2h 测一次;
混凝土浇筑结束后24h:每4h 测一次;
混凝土浇筑结束后72h:每8h 测一次;
混凝土浇筑结束后15d:每24h 测一次;
当内外温差小于15℃时 ,停止测温。
被采纳
媛熙小鼠妞 发布日期:2011-05-13
记录每天的Z高和Z低温度 取平均值 然后累计到600度 就可以送检了 零下的不记录在内