请问,经节流装置测量的差压,经过变送器送到DCS,使用开方计算流量,由于流量和差压是一个非线性的平方关系,这个平方关系和对应的参数是如何设置的?

谢谢!

精彩问答
name5760 发布日期:2017-09-13
流量变送器的输出是和输入差压的平方根成正比,如果二次仪表对应流量是线性的就要对变送器输出开方。方法是:先把差压化成百分数,取其平方根,得出流量百分数,再化成输出电流。如有yi流量变送器的差压范围为0~10KPa,对应流量0~50t/h。当差压为5KPa时,则输出电流为:
1.将5KPa化成百分数5/10*100%=50%
2.将差压百分数化成流量百分数(50%开方),得√50%=70.71%
3.将流量百分比化成输出电流,得(20-4)X70.71%+4=15.31mA
4.对应流量为70.71%X50=35.355t/h
25t/h流量对应差压应为: 50%平方=25%,25%X10=2.5KPa,其余各点照此类推。
被采纳
撩妹御医 发布日期:2010-03-20
二次表瞬时流量=(差压/变送器量程)开方后*二次表的流量量程