我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 差压变送器/ 差压变送器输入0-500帕,对应流速0-多少

差压变送器输入0-500帕,对应流速0-多少

美美454545    2017-05-11    差压变送器    浏览 402 次

差压变送器输入0-500帕,对应流速0-多少

精彩问答
双月口王 发布日期:2017-05-12
你差变送器的量程0~500PA,对应的是你节流装置计算书的0到一个Z大流量,这个Z大流量在节流装置计算书上都有的。每一个节流装置(比如:孔板、喷嘴、文丘里管、均速管等)都会有一份节流装置的计算书。你这个变送器的量程就是对应节流装置计算书的Z大压差,当节流装置达到Z大压差时,流量也就Z大了。