我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 电导率仪/ 发电机定子冷却水电导率合格为多少

发电机定子冷却水电导率合格为多少

记忆丶过去式21    2016-12-01    电导率仪    浏览 605 次

精彩问答
zjk724 发布日期:2016-12-02
定子冷却水电导率增大的危害

1、电导率增大会使冷却水中的电流出现泄漏情况,电导率增大,说明水中出现了杂质,如果不及时处理的话,杂质会越来越多,使水中的电流量增大,一旦泄漏也会造成较大的影响,有时由于泄漏的电流比较大,还会造成发电机出现故障。水中的杂质也会加剧发电机的引水管老化情况,降低其使用年限,使其过早的出现损坏迹象。

2、定子冷却水的运行系统是独立封闭的,而且其是一个不断循环的过程,在使用较长一段时间后,冷却水的水质也会出现问题,这主要是因为在循环过程中,不断的流过发电机的金属零件而且与空气接触,这些物质会影响冷却水的质量与纯度,如果任其继续循环,必然加剧水质污染,从而破坏循环管路的畅通,影响冷却水的流通以及冷却水效用的发挥。所以冷却水的水质下降,会造成电导率升高,从而引起发电机定子绝缘,水管老化或损坏,甚至损坏发电机.

却水效用的发挥。所以冷却水的水质下降,会造成电导率升高,从而引起发电机定子绝缘,水管老化或损坏,甚至损坏发电机。