june274    2008-10-01    电能表    浏览 741 次

三个单相电度表通过三个100、S的电流互感器接入,使用两相380V电焊机作负载,当空载时,其中一个表倒转运行,是什么原因。请问有什么方法可以解决。希望大家帮帮忙。谢谢。

精彩问答
xcsv服务A343DD 发布日期:2017-10-02
造成电度表反转的几种情况:
1、火线进出端接反,即进线接到3端,出线接到1端;
2、电度表过载导致电流线圈局部短路;
3、进表线火零线反接,而表后零线直接接地(这种情况必须是地线电位高于零线)。
传统电度表计数器是双向,即电度表反转时读数随用电量增加而减少;新型电度表采用单向计数,即不管电度表是正转还是反转,读数始终是按实际用电量增加。

电能表是用来测量电能的仪表,又称电度表,火表,千瓦小时表,指测量各种电学量的仪表。专门用来计量某一时间段电能累计值的仪表叫做电能表,俗称电度表、火表。
被采纳
mixdulexs 发布日期:2008-10-03
线路没有接错,这是正常现象,换成三相四线电度表就可以了。
全部评论
lzhshuaige666 发布日期:2008-10-02
接错了
457446712 发布日期:2008-10-03
三相不平衡的道理, 如果不是很明白,自己查查有关资料。我这里就不多说了 。
wzh618918 发布日期:2008-10-02
有一块表进线接在出线口了,出线接进线口。单相机械电镀表就这毛病。