家里的电度表是5(20)A的,超负荷运行32A的电流会对电度表造成什么影响?计数会比正常数要高还是低?表转得比正常数要快还是慢?5(20)A的电度表可以允许的Z大电流是多少?可以允许的Z大瞬间电流是多少?

精彩问答
人性本贱丶 发布日期:2017-10-06
长时间运行32A的电流会烧坏电表,而且计数不准,具体看产品,有些的只是还能准确测试出来。但对电表内部的线是致命的,热量来不极散去就容易起火,而且整个电路的电压有所降低。
5(20)指的是精度为5,Z大额定电流为20A,冲击电流看电表参数,一般2倍以内,即小于40A。如果你经常用超额电流的话,建议去换个电表。 忘记告诉你了,以前测试过一个电表,电流Z大的时候走得慢了。。但不久烧了,不划算
全部评论
lanclo9336 发布日期:2012-12-13
Z大电流和时间是成反比的,
最新主题