我们工厂是钣金加工厂,因为是与别外一个工厂共用一个变压器,一个总表(供电所的峰谷表)两个分表。但是因为我们两家的用电时间段有差别,他们做化工的,晚上用得多,我们做钣金加工的,白天用得多,所以现在就电费的问题对方有点意见。我们准备把以前的普能... 我们工厂是钣金加工厂,因为是与别外一个工厂共用一个变压器,一个总表(供电所的峰谷表)两个分表。但是因为我们两家的用电时间段有差别,他们做化工的,晚上用得多,我们做钣金加工的,白天用得多,所以现在就电费的问题对方有点意见。我们准备把以前的普能电表换成峰谷表,但是去问卖表的地方,他们不清楚接线方法是不是与普通表一样,所以在此恳请高手指点:我们以前的电表有装互感器的,如果换成峰谷表,也能加互感器吗?接线方法应该是怎么样的?
先谢谢各位高手了!!!

精彩问答
1044821 发布日期:2018-04-30
买与你原有的电压相同(10KV的电压互感器为100V,低压为380V)及电流相同(高低压有电流互感器的均为,低压没有互感器的要与用电设备电流相当且略大一些)的,接线与你原来的接线是一样的。峰谷表只是把电量按照电力部门设定的峰、谷、平时段进行分别累计来分别计费,总 电量是不变的。
全部评论
MYBaiMJL 发布日期:2012-02-19
现在供电部门一般只给使用三相四线制多功能电子式电表,这种表能分别计量峰、平、谷,这种表的接线也非常简单,和一般的三相四线制表差不多,正规厂家接线盒内都有接线图,看一下就会接了,互感器只要能满足计量精度,可以照样使用原来的,这样可以减少成本,