我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 电能表/ 电度表和互感器是怎么匹配的,多少KW需要配互感器(380V)...

电度表和互感器是怎么匹配的,多少KW需要配互感器(380V)

超级aco    2011-12-28    电能表    浏览 3335 次

100KW用多大电度表和互感器

精彩问答
zmz1352525mmcz 发布日期:2017-09-13
电度表和互感器匹配有两种方法:
一、根据供电设备的额定电流。
二、根据实际负荷电流按接近规格选用。这主要是考虑对长期小电流的较准确计量。当表计配用电流互感器时,表计都是额定电流的。大点也行,不能太大,影响计量准确度。 如果是面盘指示仪表,得选互感器额定值与电流表Z大值一致。否则需重标刻度。 如果是有、无功电度表,应在表计上注明变比、倍率。(例:倍率=400/5=80) 计量时读数乘以倍率。 对于穿芯式互感器,还可以改变穿芯匝数选择变比,铭牌上有,可自己计算。
被采纳
mixdulexs 发布日期:2011-12-29
电度表配/380;互感器300/5
全部评论
xgwgt47230 发布日期:2011-12-29
100KW的负荷电流为190A左右,需配200/5的电流互感器,选择3 × 1.6()的电表即可。
最新主题
相关版块
我要评论
X您尚未登录
账号登录
X您尚未登录
手机动态密码登录
X您尚未登录
扫码登录
官方微信

仪器网微信服务号

扫码获取最新信息


仪器网官方订阅号

扫码获取最新信息

在线客服

咨询客服

在线客服
工作日:  9:00-18:00
联系客服 企业专属客服
电话客服:  400-822-6768
工作日:  9:00-18:00
订阅商机

仪采招微信公众号

采购信息一键获取海量商机轻松掌控