我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 电能表/ 电流互感器p1和p2装反了会影响电子式电度表计量吗

电流互感器p1和p2装反了会影响电子式电度表计量吗

smilecleo    2013-09-16    电能表    浏览 3282 次

精彩问答
幼儿园滴小学生 发布日期:2017-10-06
  电流互感器如果接线正确(指的是一次连接和二次出线接的端子),则P1和P2反了,或者S1和S2反了,更或者两则都同时出现了接反,对设备都不会有影响。
  1、如果接电流表,发现反转了,一次或者二次反一下就可以了。
  2、如果用在计量的话一次二次同时反了,也就正确了,如果只反了一次或二次则出现反转。
  
  电流互感器简介:
  电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量 ,二次侧不可开路。
被采纳
闄嗕箣鏄傗榾 发布日期:2013-09-17
电流互感器p1和p2装反了不会影响电子式电度表计量,在互感器里的磁场一样,只是电流方向不一致。谢谢采纳
全部评论
_zs腾n吼把 发布日期:2013-09-17
电流测量的话可以要保持一致!计量P1进P2出才行,上网查的,参考参考吧!