MYBaiMJL 发布日期:2017-10-04
  50比5的电度表互感器穿了三匝的计算方法:
  如果穿一匝的变比是50/5比值10,那么穿了三匝的比值就是10/3=3.333,如果互感器上面标注了穿一匝150/5,穿二匝100/5穿三匝为50/5,那么比值就是10,电度表读数*比值就是实际用电量。

  互感器又称为仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。
被采纳
bbn160767 发布日期:2017-10-13 02:22:06
如果穿一匝的变比是50/5比值10,那么穿了三匝的比值就是10/3=3.333,如果互感器上面标注了穿一匝150/5,穿二匝100/5穿三匝为50/5,那么比值就是10,电度表读数*比值就是实际用电量。
全部评论
田正1 发布日期:2008-10-09
是电流互感器吧。电流互感器的“用电量”要根据二次负载和导线负载确定,就是25乘以二次负载之和。25是二次侧电流的平方。
布丁GH1 发布日期:2008-10-09
要看电流互感器名牌标注,如果要求穿3匝,那么就是50/5.如果标注穿1匝而你穿了3匝,比值就是50除以3=16.7,变比就成了16.7/5了,那么用电量就是16.7/5*电表读数了!!
sslfrTb99nS 发布日期:2008-10-10
220V电源,单相电度表接100/5互感器,接5KW负荷,通过互感器的导线需绕多少匝数。急
08yuanyuan08 发布日期:2008-10-09
50/5的比值是这样的,初级电流50安培,次级电流5安培。如果有一根电线通过的电流是50安培,那么在电流互感器上就只穿1根线就可以了,次级上实际上是通过了5安培的电流,电流表也配50/5的电流表,满刻度也指示50安培。如果初级穿1根只有10安培的指示,那么初级就应该穿5根(同一根线循环穿5次),这样才正确。
50/5的互感器究竟该穿几圈,要看电流互感器上面的说明,这个值并不是固定的。