精彩问答
车建保 发布日期:2012-08-16
电流互感器选大了,计量的时候精度会变小,例如:选用500/5的和50/5的分别计量主回路电流小于50A的用电量,电表显示的数值会相差10倍,例如:同样用电量是3739度,一个表显示37.3另一个表却显示373.9。这样选用50/5的互感器比较好。
全部评论
跑偏汉乐园 发布日期:2012-08-16
一般就按电流互感器的比值乘以电表抄见示数就可以了。
爹花落t陀 发布日期:2012-08-16
互感器选大了,计量精度会变差,也就是小数部分的分辨率变差了,但如果用电量很大,差别不大。另外互感器选大了,如果负荷很小,电表会不走(和使用过大的电表是一个道理)。一般电力部分不允许使用明显超过需要规格的互感器。