  冷库温湿度验证方法如下:
  冷库温湿度验证一般分为部分启动验证和全部启动验证。
  1.部分启动温湿度控制设施,稳定30分钟以上。
  2.检测设施校对,根据监测点的数量准备相应数量合格的温湿度计,放置在同一温湿度稳定的区域内校对;等读数稳定记录各温湿度计指示温湿度值,以其中一个温湿度计的指示值为基础计算其他温湿度计的偏差值,记录待用。
  3.检测点选择,检测;根据仓库结构和温湿度控制设施布局情况,选择一定数量有代表性的检测点进行检测:
  (1)一般100~150㎡面积库区设定一个检测点;
  (2)离门口、窗口或外墙Z近的位置、离温湿度控制设施Z远的位置必须设检测点;
  (3)检测期间不得调节温湿度控制设施,等读数稳定方可记录;
  (4)一般由一个检测人员在3~5分钟内快速记录完一个库区内的温湿度数据。
  评估,根据检测数据扣除第二步校对的各温湿度计偏差值;
  任一检测点温度超过平均值5℃或湿度超过平均值10%既需要添加设施,设施添加后再进行检测;检测结果符合要求。
  冷库温湿度监测点设定,选择温度较高和湿度偏差较大的位置作为该库的温湿度监测点。