我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 温度控制器/ 怎样才能实现这样的温度控制?

怎样才能实现这样的温度控制?

lV_13691014911    2013-12-03    温度控制器    浏览 375 次

我要做一个降温保温系统:将一个容积很小的盒子里面的温度从室温降低到0—10度并维持。我用的半导体制冷,用热电阻测温,用一个PID温控仪表来显示和控制温度,温控输出接一个固体继电... 我要做一个降温保温系统:将一个容积很小的盒子里面的温度从室温降低到0—10度并维持。我用的半导体制冷,用热电阻测温,用一个PID温控仪表来显示和控制温度,温控输出接一个固体继电器,然后固体继电器再串接电源和半导体致冷片。但具体我不是很清楚是怎么工作的?比如室温是30度,我在温控仪表上设定要达到的温度是5度,那么是不是直接温控输出常闭端口连接继电器,就可以实现降温了?然后将到5度,温控仪表会有一个输出使得继电器自动断开并保持在5度?我知道加热系统是当前温度低于设定温度,输出就使得继电器导通,实现加热。那么,降温系统怎么才能使继电器导通实现降温呢?是不是当前温度高于设定温度就会自动导通?但这样不就和加热的情况矛盾了吗?加热的时候当前温度高于设定值时不就断开了吗?我这样做实验,但继电器没有导通。我觉得加热和降温是相反的,但又不知道怎么实现?到底哪里出问题了?各位老师能不能帮帮忙啊???

精彩问答
475531072 发布日期:2018-04-11
关于半导体制冷你想的太简单了。如果只是问PID控制的问题。用厦门宇电的温控表就可以解决,CF参数用于切换控制的作用方向,加热是反作用调节,输入增大,输出变小。制冷是正作用调节输入增大,输出增大。任意一款厦门宇电的调节表都可以解决你的问题。但是半导体制冷片是一面热一面冷的,又比较薄,你的盒子外部保温很难做好,其实做好实验算好制热量和制冷量,买个功率大的半导体制冷片持续降温就可以。你不会是搞CPU降温吧!
被采纳
352405484 发布日期:2013-12-04
这个太简单了。。。二次表有接三组线。。一组是二次表电源,一组是热电阻信号输入。。再就就是控温。。。在这种情况下,由于要求温度高到一定值降温,因此控制温度接 高报警。。高报警端子接固态继电器....固态继电器再接串接电源和半导体致冷片.... 要想设置目标温度。。只需要在二次表设高报警"AH" 温度值就行了 致于二次表设置,,该表的说明书有..
全部评论
坚强女孩90 发布日期:2013-12-04
26楼说的很对,控制方面可以用XMT-102或XMT-122SZ 数字式温度显示调节仪,探头可用pt100热电阻量程-50-+50,WZP系列的,XMT102的分度号也是pt100,用温度显示调节仪去控制交流接触器带动半导体制冷片。室温30度,不用调节,和冰箱一个道理。