我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 温度控制器/ 温控器 XMTD-2202如何控制温度

温控器 XMTD-2202如何控制温度

zhangyoujun10    2014-04-20    温度控制器    浏览 1039 次

温度下限为60度上限为80度,低于60以下开始加温,达到80度停止加温,我是如此设置的但是温度在低于60时开机加温到达60度时就停了,然后就一直在60附近频繁起停,想让机器在温度低于60... 温度下限为60度上限为80度,低于60以下开始加温,达到80度停止加温,我是如此设置的但是温度在低于60时开机加温到达60度时就停了,然后就一直在60附近频繁起停,想让机器在温度低于60时开机达到80时关机然后待温度慢慢降到60以下时在开机,我要如何设置呢,还是要外加控制线路或换温控仪表

精彩问答
475531072 发布日期:2017-10-09
将仪表连线接妥后,将开关拨至“下限设定”处,同时旋转相对应的下
限设定旋钮,此时数字显示的是所需的下限温度值,将开关拨至“上限设定”处,同时旋转相对应的上限设定旋钮,此时数字显示的是所需的上限温度值;
再将开关拨至“测量”处,数字显示的是被测对象的实际温度值。当实际温度值低于下限设定值时,绿灯亮,上限继电器均为总低通,总高断;当实际值达
到或超过下限设定值而仍低于上限设定值时,绿灯红灯均熄灭、下限继电器总低断、总高通、上限继电器为总低通,总高断、当实际值达到或超过上限设定
值时,红灯亮,此处对上限继电器均为总低断、总高通。一般作温度控制时可把下限继电器输出辅助加热控制、上限作加热控制,也可把下限继电器输出作
温度控制,而把上限继电器输出作超温报警。后缀加“F”的仪表,上限所需温度值必须调整到高于下限所需温度高值。当实际值低于下限值时绿灯亮,继电
器总低通,升温;当实际值高于下限值且低于上限值时仍为总低通,升温;当实际值高于上限值时,红灯亮,继电器总高通、总低断开,停止加温,只有当
实际温度值低于下限值时,绿灯亮,总低通,周而复始。整个过程只有一个继电器输出,以便与负载方便地配接。
全部评论
cyycdgy1 发布日期:2015-06-10
自保持回路没有接,致使启动停止值都是60.
Gay子桑 发布日期:2014-04-21
不知道你这款XMTD-2202温控器,是否有输出回差设置,如果有的话将回差设置为20度,控制温度设置为80度,就可以满足你的要求。
最新主题
相关版块
我要评论
X您尚未登录
账号登录
X您尚未登录
手机动态密码登录
X您尚未登录
扫码登录
官方微信

仪器网微信服务号

扫码获取最新信息


仪器网官方订阅号

扫码获取最新信息

在线客服

咨询客服

在线客服
工作日:  9:00-18:00
联系客服 企业专属客服
电话客服:  400-822-6768
工作日:  9:00-18:00
订阅商机

仪采招微信公众号

采购信息一键获取海量商机轻松掌控