XMTD8000数显温控仪达到设定温度后继电器反复开关是怎么回事?

kcuzsv8189    2013-07-21    温度控制器    浏览 620 次

XMTD8000数显温控仪达到设定温度后继电器反复开关是怎么回事?,控制的是一台加热泵,到达设定温度后温控仪反复接通又停止,水泵也就一直启动又停止。设置会差3度。不知道是怎么回事?... XMTD8000数显温控仪达到设定温度后继电器反复开关是怎么回事?,控制的是一台加热泵,到达设定温度后温控仪反复接通又停止,水泵也就一直启动又停止。设置会差3度。不知道是怎么回事??
加热泵不是变频的

精彩问答
君子钟意白苏 发布日期:2013-07-22
设成PID控制了,改成二位式控制就行了
全部评论
小然狮子 发布日期:2013-07-23
问题是温控器是控制温度的,你怎么会用它来控制加热泵。不应该用位式控制。而应该通过PID功能,输出模拟信号提供给变频器控制泵的转速来控制热水的流量。这样,泵不会频繁启动停止,而温度控制也比较平稳。