精彩问答
352405484 发布日期:2016-12-01
当通过热电偶采集的被测温度偏离所希望的给定值时,PID控制可根据测量信号与给定值的偏差进行比例(P)、积分(I)、微分(D)运算,从而输出某个适当的控制信号给执行机构,促使测量值恢复到给定值,达到自动控制的效果。 比例运算是指输出控制量与偏差的比例关系。比例参数P设定值越大,控制的灵敏度越低,设定值越小,控制的灵敏度越高,例如比例参数P设定为4%,表示测量值偏离给定值4%时,输出控制量变化。积分运算的目的是消除偏差。只要偏差存在,积分作用将控制量向使偏差消除的方向移动。积分时间是表示积分作用强度的单位。设定的积分时间越短,积分作用越强。例如积分时间设定为240秒时,表示对固定的偏差,积分作用的输出量达到和比例作用相同的输出量需要240秒。比例作用和积分作用是对控制结果的修正动作,响应较慢。微分作用是为了消除其缺点而补充的。微分作用根据偏差产生的速度对输出量进行修正,使控制过程尽快恢复到原来的控制状态,微分时间是表示微分作用强度的单位,仪表设定的微分时间越长,则以微分作用进行的修正越强。
被采纳
qq11258063 发布日期:2012-10-02
比例调节仪跟温度控制调节仪有区别:1.比例调节输出一般是模拟信号输出,如4-20MA、0-5V、0-10V输出,比例调节对温度控制极为精确,偏差很小。比例调节仪带动的一般是气动执行器、变频器等,典型的家电产品有变频冰箱、空调。
2.温度调节仪不一定带有比例调节功能,它的输出一般为开关量,接通或断开,控制固态继电器或者交流接触器,例如故频制冷系统,压缩机只能开或者关,如非变频冰箱空调。
全部评论
llx610675284ok 发布日期:2012-10-03
温度控制调节仪用于温度的控制,规律可以有比例,比例积分(PI调节),比例积分微分调节(PID),位式控制(二位,三位都有),输出信号可以是4-20ma,0-5V模拟量,也可以是时间比例脉冲输出(通常驱动SSR的就是这种).执行器件就看能接爱什么信号了,4-20ma的什么比例调节阀,调压调功器何足道哉.

比例调节仪不好理解,我猜测应该是过程自动化技术过渡时期的产物,以前见过一个老的控制器只有比例控制的,没积分微分等规律,使用运放模拟电路完成控制过程,随着微电子技术的发展,现在单纯的比例调节仪已经很少用了.