变压器冷却风扇在油温50.60.70时分别各自动启一台冷却风扇,油温低于40时3台全部停止.求理图和讲解,可发QQ邮箱343055761@qq.com请发个二次图... 变压器冷却风扇在油温50.60.70时分别各自动启一台冷却风扇,油温低于40时3台全部停止.求理图和讲解,可发QQ邮箱343055761@qq.com
请发个二次图

精彩问答
一片落叶鸡霍乱 发布日期:2016-09-22
因为有温度传感器及温控器控制,所以会自动启停。
变压器负载越大或周围环境温度越高时,
本身的工作温度会越高,所以必须采取冷却措施,
其中一种就是气冷式,以风扇强制带动空气气流进行冷却,
为了节能,在不需强制冷却时,可以不浪费风扇马达电力,
因此可加装一组温度传感器及温控器控制风扇马达的启停,
温度传感器安装于变压器表面或内部,当温度高于温控器设定温度时,就启动风扇运转,当温度低于设定温度时,就停止风扇运转,
以达到自动控制风扇的目的。
被采纳
累累的老巢 发布日期:2016-12-01
这种控制不复杂,用现在的温度控制仪表或PLC很容易实现。目前的温度智能控制仪表可采用四继电器输出的,控制点的温度可随意设置。采用电流输出型或电压输出型传感器,以及电阻传感器(专用的温度传感器也叫探头)均可!,仪表及传感器你可以咨询厂家,市场上一般在1000元左右(含义表及探头、不含接触器等元件)    如果是需要同时停止风扇运行就需要选择智能仪表的继电器开关动作点可调的那种!需要更多帮助请消息一下    下面对简图简单描述:如图是在网上随便选择的国内一家仪表公司的产品,温度传感器通过13、14、15脚引入信号在内进行转换,控制,当温度达到设定值(内部继电器启动值)继电器吸合、使接触器吸合,风扇得电运行,对变压器降温。如果变压器温度继续升高,达到第二路设定值,则第二个继电器启动,第二台电风扇开始运行。温度继续升高启动第三台风扇。(一般两台风扇足够)。当温度降到正常值(这个值需要设定)内部继电器释放,接触器断开,风扇停运。需要说明的是:现在的只能仪表,继电器的启动和停止值是可以设定的比如,设定70℃启动设定40℃停止,那么继电器会在70℃时继电器吸合,在40℃时释放。内部继电器可以随意设定启动和停止值。随便选择任意一路开启从低温向高温控制都可以。现在的控制仪表的输出继电器触点容量比较小,在控制输出端需要加上阻容元件,用于继电器在断开时才产生电弧对触点的烧蚀。        智能仪表还可以通过输出传输数据线号、电流信号,电压信号等等,方便地和电脑或其他控制设备连接实现远程自动控制。   不足之处请高人完善。
全部评论
PLAlow 发布日期:2011-03-11
这个好实现,把你的变压器上粘上一只热敏电阻,买一只,数字显示的有继电器三个开点输出的温度显示器(表),接好,调整好参数,一个开点控制一只接触器,也就实现了你的原望。仅供参考!
Gay子桑 发布日期:2011-03-11
太简单了,装个温控就行了。各种温控电路多的很。主要分三部份。diyi部份是测温,第二部份是放大。第三部份是执行机构。给你一个思路吧,油温低于40时那个温控控制50.60.70度的电机总电源,50.60.70度的都是三个独立的温控电路。各自控制一台冷却风扇就行了。