打家劫舍京    2017-11-20    温度控制器    浏览 494 次

我有FX3u-32MT,和FX3U-4AD-TC温度控制模块×2,要实现如下恒温控制,控制5个物体温度加热,5个K型热电偶,每个温度设定均不一样(触摸屏上设置),温度不到时候要加温,温度达到或高于... 我有FX3u-32MT,和FX3U-4AD-TC温度控制模块×2,要实现如下恒温控制,控制5个物体温度加热,5个K型热电偶,每个温度设定均不一样(触摸屏上设置),温度不到时候要加温,温度达到或高于时要停止加温,Z终温度稳定在一范围内,求个梯形图,,脑子都乱了,跪求高手帮助!!!感激不尽,可插图片,也可以直接发我邮箱657947164@qq.COM

精彩问答
XIAOKEAI123ABC 发布日期:2017-11-29
如果用PLC控制的话 程序到不是很难 到时参数比较难调,这个要看你的精度要求 ,如果要求在正负20度 可以实现,精度要求高 就不行
具体程序 ,首先你的4AD TC温度模块里面有BFM通道你看一下说明。diyi要写入4个通道是不是都要用 如果不用 需要写程序关闭,
第二部写,平均值
第三部,读取温度模块,平均温度 通道好像是BFM5你自己看一下说明书。
第三部,当前的温度 除以10倍
第四部,编写PID程序,
在写其他程序之前要把PID程序先设定好。
我个人建议你用控温表 方便。
全部评论
wuxianxiu703 发布日期:2017-11-21
西门子的行不行?