水机参数表里没有水阻力这项,那是根据哪个数据确定的?具体如何算得?那水压降要换成多少米的水怎么换算?也就是在算扬程的时候... 水机参数表里没有水阻力这项,那是根据哪个数据确定的?具体如何算得?
那水压降要换成多少米的水 怎么换算? 也就是在算扬程的时候

精彩问答
fjangel01 发布日期:2010-07-27
产品铭牌或者说明书里面必须有这项数据,这是强制性国家标准的要求;
这个“水阻力”都是试验测定的;
国标要求“实测值不大于标称值的115%”;
全部评论
姓大叫哥 发布日期:2010-07-27
水阻力就是压降啊
范丹下雪的星空 发布日期:2010-07-27
1m水压降=9810Pa