我们单位用的扩散硅压力变送器量程是-1到+6公斤的输出4到20ma。一开始以为试机开个1天多就行了。但Z近老板要我们多开几天看看可靠性。没3天就出问题了。正常大气压0公斤下应该是6.... 我们单位用的扩散硅压力变送器量程是-1到+6公斤的 输出4到20ma。一开始以为试机开个1天多就行了。但Z近老板要我们多开几天看看可靠性。没3天就出问题了。
正常大气压0公斤下应该是6.2ma。问题在它的电流慢慢往下降Z后一只掉到2.7ma。前后diyi台机就这问题3天换了3个。后来发现那台机上的明纬 太假了不知道谁买的150w的62块 后来换个了80几块的应该也假的()。问题还是有,15天前后7台机器上坏了8个 后来5个中还有个更奇怪事电流往上升 升到7ma了。后来卖压力变送器的说是他们压力变送器的量程不适合从-1到正6 Z多只能正负1公斤 否则容易坏 让我们在买他们新的 把正压的和负压的分开。(NND一开始我问他们的时候还说-1到正6没问题的) 要分开那我还不如去买陶瓷的了也才100一个 他们扩散硅的要230 。让我更火帽的是老板说找不出问题的话 换成压力开关的 他去找了日本压力快关要100一个还TMD是2手的 一点点大 螺帽还要重做 我们本来的压力开关一堆不用要去买2手日本的操!!!我Z讨厌日本货尤其欧姆龙的质量就1个字差尤其开关电源!!! 更麻烦的是我们用的是单片机 也没那么多开关量输入 没准还要换单片机。还有其他的要折腾我已经快被折腾死了。希望熟悉传感器的大师 帮忙分析下 ,如果还是那开关电源的问题的话那就完了拿80几块的已经买了100多个了。