杨文通03 发布日期:2018-03-30
12.4.2 压力管道水压强度试验的试验压力应符合表 12.4.2 的规定。
表 12.4.2 压力管道水压强度试验的试验压力管材类型  系统工作压力 P(MPa)  试验压力(MPa)≤1.0  1.5P,且不应小于 1.4钢管>1.0  P+0.4≤0.5  2P球墨铸铁管>0.5  P+0.5钢丝网骨架塑料管  P  1.5P, 且不应小于 0.812.4.3 水压强度试验的测试点应设在系统管网的Z低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于0.05MPa。
12.4.7 气压严密性试验的介质宜采用空气或氮气,试验压力应为 0.28MPa,且稳压 24h,压力降不应大于 0.01MPa。
被采纳
kkomic 发布日期:2017-11-25
当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。达到试验压力后,稳压30min,目测管网应无泄漏和无变形,且压力降不应大于0.05MPa。
严密性试验:水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h,应无泄漏。