name5760 发布日期:2017-04-22
规范要求:消防水泵的启动,应由水泵出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等信号直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入控制柜内。

其中压力控制时,压力开关设置有压力上限和压力下限,当消防泵干管压力低于压力下限时,自动启动消防泵,启动后,压力上升至上限时,自动停泵。